Новости Уязвимости в Unitronics: как защитить критическую инфраструктуру

NewsMaker

I'm just a script
Премиум
13,850
20
8 Ноя 2022
Team82 раскрывает подробности атак на водоочистные сооружения США и Израиля.


aj86wq1bti01dq7m3tsnj6frv382yjzd.jpg


Команда исследователей Team82 на днях опубликовала Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся посвящённого атакам на интегрированные программируемые логические контроллеры ( PLC ) и человеко-машинные интерфейсы ( HMI ) от компании Unitronics .

Эти атаки, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся были нацелены на объекты критической инфраструктуры, включая водоочистные сооружения в США и Израиле. За ними, по данным экспертов, стояла группа хакеров, связанная с Ираном, известная как CyberAv3ngers.

Примечательно, что буквально вчера представители американских спецслужб наконец раскрыли личности шестерых хакеров CyberAv3ngers и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

Возвращаясь к атаке на водоочистные сооружения, исследователи Team82 утверждают, что злоумышленники использовали уязвимости в продуктах серии Vision и Samba от Unitronics, которые на тот момент не имели защиты паролем для коммуникационного протокола PCOM. Это позволило хакерам подключаться к устройствам удалённо и загружать на них вредоносные проекты, изменяя работу PLC и оставляя угрожающие сообщения.

В ответ на эти угрозы, команда Team82 разработала два инструмента, которые теперь доступны для свободного использования. Первый из них, PCOM2TCP, позволяет конвертировать сообщения протокола PCOM из последовательного формата в TCP и обратно, что помогает анализировать трафик и выявлять подозрительные активности. Второй инструмент, PCOMClient, даёт возможность подключаться к PLC Unitronics, извлекать данные для проведения судебной экспертизы, а также анализировать функции устройства.

Исследование Team82 также привело к обнаружению двух новых уязвимостей, получивших обозначения Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Эксперты настоятельно рекомендуют всем пользователям обновить ПО свои устройства до версии 9.9.1, чтобы минимизировать риски атак.

Одной из сложностей, с которой столкнулись исследователи, была необходимость создания собственного подключения к устройствам Unitronics, так как стандартные версии не поставляются с Ethernet-портом. Команда создала собственный кабель и смогла установить связь с устройством, что позволило провести полноценное исследование протокола PCOM.

Благодаря разработанным инструментам, Team82 смогла детально исследовать протокол и выявить функции, которые могут быть использованы для сбора цифровых доказательств в случае атаки. Например, через PCOMClient можно извлечь информацию о подключениях к устройству, узнать имена пользователей и другие данные, которые могут быть полезны для расследования инцидентов.

Эти инструменты не только помогают глубже понять внутреннюю работу устройств Unitronics, но и могут значительно улучшить безопасность критической инфраструктуры, давая возможность оперативно реагировать на кибератаки. Эксперты подчёркивают важность использования этих инструментов для защиты и анализа потенциальных угроз в будущем.
 